К сети 220 В последовательно подключили две лампочки: одна 50 Ват, вторая 100 Ват.
Вопрос: какая лампочка будет гореть ярче? Желательно объяснить.
пестерь
Умник
Offline
Сообщений: 706
СПАСИБО
-вы поблагодарили: 111
-вас поблагодарили: 204
|
|
� Ответ #15 : Январь 17, 2012, 07:44:13 � |
|
ХММ... такие задачи насколько помню курс электотехники аналитически не решатся тк лампы накаливания имеют нелинейную характеристику сопротивления(помоему что то вроде гиперболы при х>0) вместо прямой зависимости U/I... те сопритивление лампы тем больше, чем больше темература спирали.
|
|
|
Записан
|
За решительные полумеры
|
|
|
moonlight
Умник
Offline
Сообщений: 741
СПАСИБО
-вы поблагодарили: 19
-вас поблагодарили: 232
|
|
� Ответ #16 : Январь 17, 2012, 20:02:44 � |
|
//текст доступен после регистрации//вот ВАХ лампы. задачу решать не нужно.
|
|
|
Записан
|
Зачем откладывать на завтра то, что можно отложить на послезавтра?
|
|
|
kinder
Свой человек
Offline
Сообщений: 298
СПАСИБО
-вы поблагодарили: 10
-вас поблагодарили: 35
|
|
� Ответ #17 : Январь 17, 2012, 22:18:11 � |
|
moonlight однако яркость тоже нелинейно зависит от силы тока
|
|
|
Записан
|
|
|
|
iPhonograph
Гений-Говорун
Offline
Сообщений: 2100
СПАСИБО
-вы поблагодарили: 561
-вас поблагодарили: 1315
Дискоед
|
|
� Ответ #18 : Январь 17, 2012, 22:49:25 � |
|
угу, с уменьшением силы тока падает мощность, но также уменьшается температура нити, и её спектр смещается в инфракрасную (невидимую) область значит, вдобавок к тому, что энергии излучается меньше, ещё падает доля энергии, воспринимаемая глазами
|
|
|
Записан
|
"Было бы величайшей ошибкой думать" (с) В.И.Ленин, Полн. cобр. cоч., т.34, стр.375
|
|
|
|
iPhonograph
Гений-Говорун
Offline
Сообщений: 2100
СПАСИБО
-вы поблагодарили: 561
-вас поблагодарили: 1315
Дискоед
|
|
� Ответ #20 : Январь 19, 2012, 19:56:29 � |
|
идея с паяльниками - неплохой экзамен
|
|
|
Записан
|
"Было бы величайшей ошибкой думать" (с) В.И.Ленин, Полн. cобр. cоч., т.34, стр.375
|
|
|
☭-Изделие 20Д
|
|
� Ответ #21 : Январь 21, 2012, 13:17:43 � |
|
идея с паяльниками - неплохой экзамен Кстати вполне возможный реально. В энергетике к примеру допускающий по наряду, если требуется отключение на каких-либо токоведущих частях установки по негласному правилу касается рукой тех шинок/проводов на которых бригада будет работать - всё чесно.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
пестерь
Умник
Offline
Сообщений: 706
СПАСИБО
-вы поблагодарили: 111
-вас поблагодарили: 204
|
|
� Ответ #22 : Февраль 19, 2012, 13:32:26 � |
|
//текст доступен после регистрации//вот ВАХ лампы. задачу решать не нужно. Складываем с такой же ВАХ для 50 вт по току(на графике нет), тк лампы включены последовательно. Общая ВАХ будет ниже. По общей ВАХ получим ток. он будет меньше, двух других ВАХ, через ток находим распределение напряжения НЭ по первичным ВАХ и мощность. На глазок: общий ток 0.2 А, напряжение на лампах 30 и 190 В соответственно. Мощности ламп 6 Вт(для 100 Вт) и 38 Вт(для 50 Вт)
|
|
� Последнее редактирование: Февраль 19, 2012, 13:53:08 от colec �
|
Записан
|
За решительные полумеры
|
|
|
пестерь
Умник
Offline
Сообщений: 706
СПАСИБО
-вы поблагодарили: 111
-вас поблагодарили: 204
|
|
� Ответ #23 : Февраль 20, 2012, 13:47:45 � |
|
идея с паяльниками - неплохой экзамен Кстати вполне возможный реально. В энергетике к примеру допускающий по наряду, если требуется отключение на каких-либо токоведущих частях установки по негласному правилу касается рукой тех шинок/проводов на которых бригада будет работать - всё чесно. Правило кстате не негласное, а вполне закрепленное в соответствующем документе. Ну и касаться надо к слову тыльной стороной, желательно после тестера хд
|
За решительные полумеры
|
|
|
☭-Изделие 20Д
|
|
� Ответ #24 : Февраль 20, 2012, 13:55:54 � |
|
идея с паяльниками - неплохой экзамен Кстати вполне возможный реально. В энергетике к примеру допускающий по наряду, если требуется отключение на каких-либо токоведущих частях установки по негласному правилу касается рукой тех шинок/проводов на которых бригада будет работать - всё чесно. Правило кстате не негласное, а вполне закрепленное в соответствующем документе. Ну и касаться надо к слову тыльной стороной, желательно после тестера хд В ТБ как раз написано показать по схеме. Да и на 35кВ дотянутся сможет только Сабонис на ходулях. А внешней только от того что при ударе тока сократившаяся мышца отдернет руку автоматом
|
|
|
Записан
|
|
|
|
пестерь
Умник
Offline
Сообщений: 706
СПАСИБО
-вы поблагодарили: 111
-вас поблагодарили: 204
|
|
� Ответ #25 : Февраль 20, 2012, 14:41:04 � |
|
идея с паяльниками - неплохой экзамен Кстати вполне возможный реально. В энергетике к примеру допускающий по наряду, если требуется отключение на каких-либо токоведущих частях установки по негласному правилу касается рукой тех шинок/проводов на которых бригада будет работать - всё чесно. Правило кстате не негласное, а вполне закрепленное в соответствующем документе. Ну и касаться надо к слову тыльной стороной, желательно после тестера хд В ТБ как раз написано показать по схеме. Да и на 35кВ дотянутся сможет только Сабонис на ходулях. А внешней только от того что при ударе тока сократившаяся мышца отдернет руку автоматом ну да мышцы сгибатели сильнее разгибателей..
|
|
|
Записан
|
За решительные полумеры
|
|
|
☭-Изделие 20Д
|
|
� Ответ #26 : Февраль 20, 2012, 20:30:49 � |
|
Предлагаю в Вашей задаче вместо лампочек использовать стандартные спиральные электроплиты - ну её в болото нелинейность электролампочек! И напряжение - постоянку вольт 200. Плитки скажем 0,5 и 1 кВт. Прикидывать в уме легче. А постоянку, чтоб у меня же в следующее попадание в эту ветку нек появилось соблазна вспомнить о индуктивном сопротивлении и начать прикапываться к частоте
|
|
|
Записан
|
|
|
|
пестерь
Умник
Offline
Сообщений: 706
СПАСИБО
-вы поблагодарили: 111
-вас поблагодарили: 204
|
|
� Ответ #27 : Февраль 20, 2012, 20:55:31 � |
|
Предлагаю в Вашей задаче вместо лампочек использовать стандартные спиральные электроплиты - ну её в болото нелинейность электролампочек! И напряжение - постоянку вольт 200. Плитки скажем 0,5 и 1 кВт. Прикидывать в уме легче. А постоянку, чтоб у меня же в следующее попадание в эту ветку нек появилось соблазна вспомнить о индуктивном сопротивлении и начать прикапываться к частоте
школьная задача, да и индуктивность с емкостью непричем, если в этом речь о частоте. Аккумулятора для электрического поля нет, а магнитное ничтожно мало по сравнению с активной мощностью плит.
|
|
|
Записан
|
За решительные полумеры
|
|
|
☭-Изделие 20Д
|
|
� Ответ #28 : Февраль 20, 2012, 21:12:09 � |
|
Предлагаю в Вашей задаче вместо лампочек использовать стандартные спиральные электроплиты - ну её в болото нелинейность электролампочек! И напряжение - постоянку вольт 200. Плитки скажем 0,5 и 1 кВт. Прикидывать в уме легче. А постоянку, чтоб у меня же в следующее попадание в эту ветку нек появилось соблазна вспомнить о индуктивном сопротивлении и начать прикапываться к частоте
школьная задача, да и индуктивность с емкостью непричем, если в этом речь о частоте. Аккумулятора для электрического поля нет, а магнитное ничтожно мало по сравнению с активной мощностью плит. Сложно искоренить привычку относится с опаской к любой спирали. Часто наступал на грабли в виде доп сопротивления наматавая добавочное сопротивление для удобства поверх стандартного МЛТ резистора, а частота то была всего 100-600кГц
|
|
|
Записан
|
|
|
|
stepan_d
Новенький
Offline
Сообщений: 4
СПАСИБО
-вы поблагодарили: 0
-вас поблагодарили: 0
|
|
� Ответ #29 : Февраль 21, 2012, 21:22:42 � |
|
Не будет пробивать!
|
|
|